Экспертиза установила роковые факторы пожара в «Зимней вишне»
#1
В заключении пожарно-технических экспертов говорится о факторах, которые в совокупности стали причиной трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Первые признаки угрозы возникновения пожара появились за две недели до трагических событий 25 марта. Речь идет о протечке талой воды с крыши торгового центра на четвертый этаж здания, где располагался развлекательный комплекс. Показания сотрудников батутного центра «Графити» свидетельствуют о том, что капающую с потолка воду заметили еще 12—13 марта. Однако никаких действий, кроме установки «тазика», предпринято не было.
— Вода с крыши капала не сразу на пол, а задевала, как я помню, металлический короб с проводкой, — приводятся в экспертизе показания одного из свидетелей.
Кроме того, вода могла попасть в лоток, к которому крепились светильники непосредственно над батутным центром. Это подтверждают показания другого сотрудника развлекательного комплекса, который примерно за неделю до пожара обнаружил капли воды на матах у батутной ямы.
— Данные капли я вытер тряпкой и больше не замечал, — говорится в показаниях.
В ходе опытов с поджиганием пластикового плафона светильника эксперты установили, что его плавление и возгорание происходит в считанные секунды. Кроме того, экспериментально доказано, что капли расплавленного пластика воспламеняют поролон. Именно из этого материала были сделаны кубики, лежавшие в манеже батутного центре, где и располагался очаг пожара.
Таким образом, на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» совпали сразу несколько пожароопасных факторов — горючие элементы светильников и материалы оформления детского развлекательного центра, а также наличие воды, которая привела к аварийной работе электросети.Источник
Новость добавлена piv-ka 30.08.2018 06:04
Первые признаки угрозы возникновения пожара появились за две недели до трагических событий 25 марта. Речь идет о протечке талой воды с крыши торгового центра на четвертый этаж здания, где располагался развлекательный комплекс. Показания сотрудников батутного центра «Графити» свидетельствуют о том, что капающую с потолка воду заметили еще 12—13 марта. Однако никаких действий, кроме установки «тазика», предпринято не было.
— Вода с крыши капала не сразу на пол, а задевала, как я помню, металлический короб с проводкой, — приводятся в экспертизе показания одного из свидетелей.
Кроме того, вода могла попасть в лоток, к которому крепились светильники непосредственно над батутным центром. Это подтверждают показания другого сотрудника развлекательного комплекса, который примерно за неделю до пожара обнаружил капли воды на матах у батутной ямы.
— Данные капли я вытер тряпкой и больше не замечал, — говорится в показаниях.
В ходе опытов с поджиганием пластикового плафона светильника эксперты установили, что его плавление и возгорание происходит в считанные секунды. Кроме того, экспериментально доказано, что капли расплавленного пластика воспламеняют поролон. Именно из этого материала были сделаны кубики, лежавшие в манеже батутного центре, где и располагался очаг пожара.
Таким образом, на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» совпали сразу несколько пожароопасных факторов — горючие элементы светильников и материалы оформления детского развлекательного центра, а также наличие воды, которая привела к аварийной работе электросети.Источник Новость добавлена piv-ka
30.08.2018 06:04